제품소개

CUSTOMER CENTER
궁금하신 사항은 문의주세요.
02-6341-7352
FAX : 02-6341-7353
적산계/카운터


 
작성일 : 18-02-12 17:26
SHN-2800 (TOTALIZER)
 글쓴이 : 신호시스템
조회 : 2,821  
   카다로그_SHN-2800.pdf (690.1K) [96] DATE : 2018-03-08 11:16:19
   메뉴얼_SHN-2800.pdf (445.4K) [114] DATE : 2018-06-20 16:05:17
   통신_신호프로토콜_SHN-2800.pdf (43.3K) [29] DATE : 2020-02-24 12:18:22
   SHN-2800_Modbus_Protocol.pdf (80.0K) [23] DATE : 2024-10-11 10:46:51

SHN-2800 제품은 유량계의 유입, 유출량을 검출하여 유량값의 단위에 따라 적산 순시값 지시를

기본으로 순시 ALARM, COMMUNICATION, 등의 기능 선택을 할 수 있는 순시 적산 지시계입니다.

 

▶사양
 - 전원전압: AC110/220V 

 - 소비전력: 4VA
 - 절연저항: 100MΩ/DC500V(FG-Input, FG-Power, FG-Output)
 - Display: 순시값: 0~9999, 순시 적산값: 0~9999, 토탈 적산값: 0~9999999
 - 정도: ±0.15% Full scale, ±1 Digit(25℃±5℃)
 - Input Impedance V Type: 1MΩ, 4~20mA: 250Ω
 - 측정 및 표시 주기: 200ms
 - CMRR(Common Mode Rejection Ratio): 140dB 이상
 -  NMRR(Normal Mode Rejection Ratio): 50dB 이상
 - Unit Pulse: DC60V, 0.4A
 - Sensor Power: DC24V/30mA(±0.5% 이내)
 - 전류출력: DC4-20mA, 최대부하저항: 600Ω
 - 절연저항: 100MΩ/DC500V(Input-Output)
 - Alarm출력
     접점출력 형태: Normal Open Type(Normal Close 주문시 선택)
     MAX. Switching Power : 60W,125VA
     MAX. Switching Current : 2A DC, AC
     MAX. Switching Voltage : 220V DC, 250V AC
     MAX. Carrying Current : 3A DC, AC
  - 동작 온, 습도: 0~60℃/90%(N.C)

  - 보존 온, 습도: -20~80℃/95%(N.C)
  - 무게: 약 400g

  - 취부방법: Panel Mounting Type