SHN-2800 제품은 유량계의 유입, 유출량을 검출하여 유량값의 단위에 따라 적산 순시값 지시를

기본으로 순시 ALARM, COMMUNICATION, 등의 기능 선택을 할 수 있는 순시 적산 지시계입니다.

 

▶사양
 - 전원전압: AC110/220V 

 - 소비전력: 4VA
 - 절연저항: 100MΩ/DC500V(FG-Input, FG-Power, FG-Output)
 - Display: 순시값: 0~9999, 순시 적산값: 0~9999, 토탈 적산값: 0~9999999
 - 정도: ±0.15% Full scale, ±1 Digit(25℃±5℃)
 - Input Impedance V Type: 1MΩ, 4~20mA: 250Ω
 - 측정 및 표시 주기: 200ms
 - CMRR(Common Mode Rejection Ratio): 140dB 이상
 -  NMRR(Normal Mode Rejection Ratio): 50dB 이상
 - Unit Pulse: DC60V, 0.4A
 - Sensor Power: DC24V/30mA(±0.5% 이내)
 - 전류출력: DC4-20mA, 최대부하저항: 600Ω
 - 절연저항: 100MΩ/DC500V(Input-Output)
 - Alarm출력
     접점출력 형태: Normal Open Type(Normal Close 주문시 선택)
     MAX. Switching Power : 60W,125VA
     MAX. Switching Current : 2A DC, AC
     MAX. Switching Voltage : 220V DC, 250V AC
     MAX. Carrying Current : 3A DC, AC
  - 동작 온, 습도: 0~60℃/90%(N.C)

  - 보존 온, 습도: -20~80℃/95%(N.C)
  - 무게: 약 400g

  - 취부방법: Panel Mounting Type